二、公共空間 (一)地下室 (1)備用發電機房的排煙通道是否考慮隔熱設計,有無安裝預留孔洞。 (2)人防分區布置要滿足平時和戰時的要求,各種管線布置不應對人防門的開關有影響,人防門前開門范圍內的墊塊應確保在戰時能快速移開,使人防門能及時關閉。 (3)人防地下室設備用房應有一定數量的從基礎內引出的鋼筋頭,便于戰時設備接地使用。 (4)底層地下室地面應設置150~200mm寬的排水溝,間距不大于12m,溝坡度不小于0.5%;地面向排 水溝找0.5%坡度;超過二層的地下室應設計濾水層。排水溝不應跨越防火分區或人防防護單元。 (5)首層地面應注意預留大型設備吊裝孔洞。 (6)出入口及采光窗、井應結合地面環境做好設計。 (7)地下室頂板上環境做法應與結構溝通,計算荷載。 (8)務必保證不得出現滲漏水情況。 2、地下室管道豎向定位原則: (1)保證主要通道的凈高2.2m以上,局部非主要通道的高度可適當降低,但不得小于2.0m。 (2)由于成本控制,地下室層高較低,給水、消防和噴淋的干管可穿梁安裝位于最高,噴淋支管沿側墻安裝,高度不做限制。 (3)給水、消防和噴淋的干管可考慮沿側墻安裝,高度不做限制。 (4)風管在有梁的地方繞梁安裝,以提高安裝高度。 (5)防火卷簾的噴灑應使用獨立的噴淋系統。 3、地下室的留洞: (1)管道穿越地下室的外墻必須預留防水套管。 (2)管道穿越地下室的頂板,如位置在室外時必須預留防水套管。 (3)電纜穿地下室外墻應做特殊處理,直接埋管的方法在下雨時會灌水。 (4)地下室防排煙洞口、柴油發電機排煙洞口應特別注意,這些洞口較大且在結構圖上容易遺漏。 (5)干管穿越地下室梁的留洞在水平方向應考慮留有較大的富裕,以避免施工誤差,使管道安裝困難,甚至留洞報廢的情況。 (6)穿梁的位置是否對梁受力不利,是否有加強處理措施。 (7)地下室的留洞在施工前,各專業應匯總校對,以防止遺漏。
4、地下室設備房: (1)變配電房、水泵房、柴油發電機房不宜放在較低位置,以免萬一發生事故會被水淹。 (2)變配電房如在地下室應考慮局部的抬高 (3)水泵房內的配電柜不宜和水泵地坪一個標高,配電設備應抬高,以免被水淹,配電設備可考慮放在單獨房間,有門通往泵房即可。 4)水泵房的排水首先應考慮能自然直接排出(少量集水可排入其他地方),這樣萬一泵房發生意外有 水時,泵房的集水可排到大地下室,以免泵房立即被淹,同時考慮設置水泵排水,排水集坑應設置水位報警裝置。 (5)發電機房應考慮給排水,一般應設置排水地漏,設置環保除塵的給排水、洗手池,排水應首先考慮能自然排到地下室的集水坑內,但不能排到電梯集坑內。 (6)配電房的電纜溝由于多種原因容易進水,應考慮增設排水集坑采用水泵進行排水。 (7)層高設計:應保證管道下凈高2.4m;計算凈高時須預留100mm的設備管道安裝量。 5、人防: (1)人防的洗消間應設置防暴地漏,施工時應特別注意,應委托專業公司予埋或指導。 (2)人防的洗消間等通道應設置防暴門鈴,施工時應注意。 (3)穿越人防外墻的管道,在人防一側必須安裝防暴閥門,穿越人防分區墻的管道應在兩側增加防暴閥門。 (4)穿越人防分區的電纜 橋架應進行封堵處理,電纜周遍應用防火棉封堵,穿越人防外墻的電纜應按規范進行處理。 (5)人防工程的防暴電井不應遺漏。 (6)地下室排水溝穿越人防的分區墻時必須做特殊處理。如:在兩側增裝閥門。 (7)必須考慮防火門和人防門的關系,兩種門不宜共用一個門洞,以免出現....
建筑設計管理技術經驗總結【系列二】.zip
(18.9 KB, 下載次數: 8)
2014-7-16 13:50 上傳
點擊文件名下載附件
建筑設計管理技術經驗總結【系列二】.zip
18.9 KB , 吧幣: 100 , 請登陸后再進行下載!
|