一.總平面布置圖:
H
y*Zc.fC l T^ 施工圖文件中,總平面布置圖的表達深度差別較大,大部分工程只做到平面定位圖,不符合《建筑工程設計文件編制深度規定》的有關要求。主要問題如下: 1.總平面圖要有一定的范圍。只有用地范圍不夠,要有場地四鄰原有 規劃的道路、建筑物、構筑物,多數施工圖只有用地范圍內的布置圖。 2.保留原 地形和地物。場地測量坐標網及測量標高,包括場地四鄰的測量坐標(或定位尺寸),有些工程的總圖設計往往無保留。 3.豎向設計。往往只有標注建筑物的±0.000設計標高的相對場地的測量標高數值,有的只有標注 室內外高差數而已。造成的結果如下: ①豎向設計標高不符合規劃部門的控制標高。 ②場地內與場地外圍的城市道路標高不銜接,不合理。 ③場地及其道路的標高不利于排水。 ④場地內道路無設計標高,特別是交接處、建筑物的入口處,既無標注道路坡長、坡向、坡度以及地面的關鍵性標高,也無路面的設計斷面。 4.無土方工程平衡設計,盲目的豎向設計,往往會帶來不必要的挖方或填方,增加造價,造成經濟損失。 5.總圖設計無必要的詳圖設計,比如道路橫斷面、路面結構,反映管線上下、左右尺寸關系的剖面圖,以及擋土墻、護坡排水溝、 廣場、 活動場地、停車場、花壇綠地等詳圖,場地的排水、場地內道路與城市道路的關系,無法保證總圖的合理性。 6.消防車道寬度不滿足消防要求,消防車道距離高層建筑外墻小于5米 ,不滿足消防登高面(15mx8m登高硬地面積,距離 住宅的外墻5m~10m之間,場地坡度不應大于3%)要求。 s:}&Os l\B1M)H二、建筑設計說明: 1. 裝飾做法:只有文字說明,應有材料做法一覽表+室內 裝修做法一覽表,方能完整得表達清楚。 2.門窗表:對組合窗及非標窗,應畫出立面圖,并應把拼接件選擇、固定件、窗扇的大小、開啟方式等內容標注清楚。如組合窗面積過大,請注明要經有資質的門窗生產廠家設計方可。對門窗性能,如防火、隔聲、抗風壓、保溫、空氣滲透、雨水滲透等技術要求應加以說明,比如建筑物1-6層和七層及七層以上對門窗氣密性要求不一樣(1-6層為3級,七層及以上為4級)。 3.防火設計說明:按照《建筑工程設計文件編制深度規定》(2008)中的要求,每層建筑平面中均要注明防火分區面積和分區分隔位置示意圖,宜單獨成圖,如為一個防火分區,可不注防火分區面積。 4.“夏熱冬冷地區”節能設計(居住建筑)的說明: ①外窗,特別東西窗缺少保溫隔熱措施。 ②導熱系數的主體部位值與平均值概念不清,把建筑主體部位的K值作為平均K值說明。 ③缺少節能設計計算書及節能設計審查文件,造成節能設計不經濟。 ④外墻外保溫做法未設置防火構造措施。在《蘇州市民用建筑節能管理辦法》(征求意見稿)中有條款,設計單位設計時未設置防火構造措施的,對設計單位處以2萬元以下罰款。 ⑤附設在工業廠房一側的單獨辦公部分也要做節能設計。 5.幕墻工程 (包括玻璃幕墻、金屬幕墻、石材幕墻等)及特殊的屋面工程,與其它特殊構造,對其設計、制作、安裝等技術要求未加說明。 6.缺少電梯(自動扶梯)的型號選擇及相關的性能說明,包括(功能、載重量、速度、停站數、提升高度等、最小層間距、底坑深度)。 7.墻體預留孔及樓板預留孔,管道井樓層的封堵方式等未說明。 8.屋面防水等級未作說明或屋面具體做法不符合相應的防水等級要求。常見問題為:把屋面砼結構層作為一道防水設防,卷材厚度不符合相應防水等級要求,未做倒置式屋面。 9.有關民用建筑,建筑材料有害物質限量未說明。這一點建設部《關于加強建筑工程室內環境質量管理工作的若干意見》(建辦質(2002)17號)文件及《民用建筑工程室內環境污染控制規范》GB50325-2001都有了明確規定,應加以說明。 三、建筑平面圖: 1.在圖面的右上角未畫指北針;未表示散水坡。 2.未表示剖面圖在底層平面圖上的.....
建筑施工圖設計通病.zip
(15.37 KB, 下載次數: 30)
2014-7-18 11:34 上傳
點擊文件名下載附件
建筑施工圖設計通病.zip
15.37 KB , 吧幣: 100 , 請登陸后再進行下載!
|